我是小白,請教一個關于指令的基礎問題:      本廠有幾臺歐姆龍CJ1M系列的PLC,其中接了TC101的溫控模塊      PLC中的原指令是 MOV 2033 D1806  其中2033是一個溫控探頭傳送過來的模擬量,顯示的是實時溫度      D1806是觸摸屏上顯示的實際溫度
      是由于線路老化,溫度顯示不準,所以我準備在觸摸屏上加入校正功能  更改后的指令為 +b 2033 d7006 d1806      其中D7006可在觸摸屏上輸入 D1806為校正后的溫度
     現在的問題是:2033如果是正數,運轉正常                                 但如果是負數,如顯示F486,使用mov指令時D1806顯示 -48.6                                                                                   但使用+b或者-b指令時,2033就顯示錯誤了,無論D7006設置為多少,D1806永遠是0    由于線路老化,槽內溫度確實不可能那么低,但是更換線路、模塊成本太大,我們的要求是只要升溫降溫正常,校正一下就可以了,但是不知道應該用哪個加法減法指令了    目的就是 即使探頭輸入溫度2033是零下48.6度,實際溫度是8.6度,只要D7006設置50,d1806就顯示8.6,現在不知道用哪個指令了,請大神不吝賜教,謝謝
fcq417
14年plc工程實踐教學,QQ(微信):2252241236
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 302 個
工控威望: 430 點
下載積分: 1259 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2008-04-30
最后登錄: 2025-01-04
查看fcq417的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-02-28 11:54
根據數據類型選擇使用對應功能指令
plc編程及教學:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236

主站蜘蛛池模板: 成人在线观看不卡| 内射中出无码护士在线| 欧美在线观看cao38| 狠狠色噜噜狠狠狠狠69| 精品久久久无码| 九九这里有精品| 国产欧美综合一区二区| 久久亚洲AV无码一区二区可爱| 国产av天天操操操| 亚洲精品| 91精品网| 青青在线视频免观| 精品国产一区二区三| 国色成人免费视频| 99视频精品全部国产盗摄视频| 成人精品久久| 日韩精品国产另类专区| 精品久久久久香蕉网| 久久无码人妻精品一区二区三| 亚洲国产高清在线观看视频| 国产一区二区三区内射| 中文字幕偷拍日韩欧美| a色毛片免费视频| 日韩一区二区三区视频在线播放 | 视频69式| 国内精品A片XXX久久久| 午夜福利免费一区二区| 国产成人福利在线视 | a级孕妇高清免费毛片| 日本大片高清免费视频| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 国产中文精品无码欧美综合小说| 亚洲av午夜福利精品香蕉| 国产99精品视频一区二区三区| 天天综合网网欲色| 国产一区二区三区在线视频| 精品无码久久久久国产三级网| 欧美XXXXX高潮喷水麻豆| 国产精品毛片a一区二区三区 | 久久99精品国产| 国产精品国产三级国AV在线观看 |