浪嗨嗨
級別: 略有小成
|
請問一下各位, 如果機器正在自動運行,忽然有個氣缸報警,是因為氣缸伸出時被東西卡住,導致感應器沒有感應到。 這個時候要處理有以下三種方案, 一是,停止機器,復位程序,將氣缸復位原位,然后在處理那個氣缸被卡位的問題 二是,不復位程序,在不斷氣的情況下強行將那個氣缸調到伸出位,這樣做有點不好操作 三是,切換到手動狀態,在觸摸屏上按氣缸的按鍵,讓氣缸退回到初始狀態,然后調節氣缸,調節完了又能繼續跑自動。 我要達到的目地就是第三種方案,但是在設計這個方案時程序不好寫, 因為我如果在自動時切換到手動,如果有些氣缸已經在自動時置位的,這個時候可能會被斷開,而又不能單獨控制這個氣缸變為手動狀態, |
---|---|
|