wtwgfy
級別: 正式會員
|
請教大家三菱PLC里面這兩行什么含義? ---------------[MOV D399Z6 K1M30] [<> D399Z6 K0]---------[SET Y010] |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
-[MOV D399Z6 K1M30] 看Z6是等于幾,就把D3990+Z6數值的和計算結果的D數據寄存器的數值傳送到M30,M31,M32,M33里面,是把字當做位來用。Z6是變址用法。 糾正一下,是m30 m31 m32 m33, 手機回帖,多打了個0 [<> D399Z6 K0]---------[SET Y010] :看Z6是等于幾,如果D3990+Z6數值的計算結果不等于0,則置位Y10,一般是用在報警方面居多。 [ 此帖被guochunyi在2017-09-28 13:02重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|