引用引用第13樓wu32u2于2017-09-20 13:55發表的 :圖畫的挺漂亮的,一個35W功率的直流輸出線路用1.5平方,是嫌線槽太寬敞了還是錢太多了。要判斷接觸器壞沒壞也不難,上電直接量線圈兩端電壓,要有220V,那肯定是接觸器壞了,要是連電都沒有你就查這一控制回路哪斷開了,說真的,要是線路標記清晰,這個查故障1分鐘解決的事情。哦還有相序保護器的5、6通斷條件是不是應該放在接觸器線圈的相線一側?
引用引用第19樓心情不錯于2017-09-20 21:52發表的 :拿個220v的電燈泡,接在線圈兩端,看亮不亮,亮就有電,不亮就沒電, 正泰 說
引用引用第22樓whwanghu于2017-09-21 09:29發表的 :線圈是220V的
引用引用第6樓初心者于2017-09-20 12:03發表的 :本人小白。因為機子之前都是可以正常運作的,所以我覺得接線沒有問題=>接觸器有電到,這樣的想法不對嗎? 再問下怎么檢查接觸器的線圈回路的有沒有問題啊?