各位大神您好,小弟公司維修人員,近期公司內有一臺加熱設備出現故障,設備現管信息是加熱板為金屬材質,其中放置9只加熱管,每三只為一組,使用三角形接法進行供電,使用固態繼電器進行控制,近期設備出現固態繼電器B、C項擊穿的現象,更換固態繼電器后設備加熱正常,使用月8小時后再次出現B、C項擊穿,將加熱管拆下來后單根測量電阻均正常,將加熱柱線路拆下來查看也沒有發現問題,求大神們給個思路,小弟在此謝過了。 |
---|---|
|
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
|
固態繼電器的電流容量是否夠呢?或者說三相固態繼電器的品質合格嗎? 之前就遇到過給電動叉車充電的二極管總是損壞,換了好多個后還是解決不了問題。 把它拆開一看就呵呵了。假的就1個1N4007焊了一個金屬外殼。 |
---|---|