1542358465
級別: 探索解密
|
描述:接了熱電阻的情況下
圖片:
描述:在A+,M接線端測出電壓
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下
圖片:
描述:沒有接熱電阻的情況下,在A+,M接線
圖片: 變送器是PT100 0-10V電壓輸出型, plc為224xp自帶模擬量輸入輸出型, 測溫的是三線PT100熱電阻型 在連接自帶模擬量且接線正確的情況下電腦監控顯示采集數為負數,但我用萬用表測出A+,M的電壓為1.775V經換算等于室溫35°c,不接熱電阻的情況下變送器對模擬量輸出電壓為15V。 我的問題是為什么自帶的模擬量采集會顯示負數還有怎樣解決,用手握住熱電阻時溫度反而會下降,用冰時溫度反而上升? [ 此帖被1542358465在2017-08-22 17:52重新編輯 ] |
---|---|
|
1542358465
級別: 探索解密
|
試過但是沒用,接反熱電阻都是出現這些情況 [ 此帖被1542358465在2017-08-22 16:43重新編輯 ] |
---|---|
|
1542358465
級別: 探索解密
|
這個程序是經調試過已經解決了溫度用手握住就下降的問題和解決負數問題,至于為什么模擬量會出現負數,大概是自帶的模擬量問題,嘗試過用1.5V的電池也會出現負數 [ 此帖被1542358465在2017-08-25 17:23重新編輯 ] |
---|---|
|