q605668560
級別: 家園常客
|
圖片:
我驅動器細分設置 SW5~SW8設為1000,SW1~SW3:我設過好幾個規格的電流, 空載狀態下:當我按正轉運行 DPLSV K50000 Y0 Y1(脈沖Y0,方向Y1),步進電機有聲音,但是不走,當我松開正轉按鈕的時候電機回抖一下,反轉也是一樣的效果, 我看了電機側電流是5.6A, 大概有哪些可能的問題?? |
---|---|
|
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我們將迸發出比鉆石還璀璨的光芒——
級別: 論壇先鋒
|
第一,現在步進電機的轉速是3000轉每分鐘,步進電機和伺服不同,隨著轉速上升,步進電機的轉矩會急速下降,步進電機適合低轉速運行的場景,因此有可能轉矩不足,可以降低運行速率試試; 第二,給驅動器的電源功率是否符合廠家標準,例如驅動器要求24V~70V,3A直流電,你給個50W24V的開關電源的話,功率不足也會導致步進電機無法在高速區運轉; 第三,外部接線是否有問題,比如降壓電阻有沒有接上,電阻值是否符合要求; 第四,步進電機是否損壞,手動轉動軸心,阻力是否均勻,檢測繞組電阻值大小是否一致。 其他的可能暫時沒遇到過,我只能幫你到這了。 |
|
---|---|---|