大家誤會了,C235~C255不是記錄M8000觸點閉合與斷開的次數.不存在(關電源后再開機)8次后
C238~C240條件滿足輸出.并且每一次開機后把以上計數器的數值輸入D438至D440中去.
C235~C255是高速計數器.其輸入端為X0~X5,而不是M8000,M8000觸點閉合與斷開不直接影響C235~C255的計數值.
M8000觸點閉合時,C235~C255開始計錄X0~X5相對應的輸入端有脈沖數.,
M8000觸點斷開時,X0~X5相對應的輸入端就算有脈沖輸入C235~C255也不計數.
具體內容可查資料.