引用樓主雨后殘紅于2017-06-30 15:24發表的 請教關于plc與模擬量的問題 :
現在有一個張力傳感器4-20ma的,和一個24v的磁粉,一個A/D D/A模塊
要用張力傳感器檢測線的張力反饋PLC,通過程序轉換數字量給磁粉調節線
現在A/D模塊設定輸入模式4-20ma 數字量為0-16000,假如設定值為數字量4000
測量值為3000,則是相差1000,那我要發多少數字量給磁粉來調節這少掉的1000呢?
虛心請問各位師傅,謝謝
1.手冊多看。
2.多測試?醋兓。
測試:
將DA 與 AD對接,參數調成一致。(例 DA數字量為0-16000=4-20ma ,AD 4-20ma =0-16000)
在DA 設定數字 4000,看AD 是否輸出4000。(其它數字自行測試)
使用時,就反過來接。加上計算(牽扯到PID,或自行簡易控制)。
自行簡易控制:
比如:設定值為數字量4000,測量值為3000。
當 測量值< 設定值 DA值 加大,直到可接受範圍。
測量值> 設定值 DA值 減小,直到可接受範圍。
PID :
建議用表頭控制。