引用引用第2樓受不了了于2017-05-28 11:06發表的 :代理商讓我們用隔離變壓器給PLC供電,又信號要啥雙絞線,脈沖信號限流電阻不能太大....簡直就是要當個寶貝給供起來,同樣的機器,單片機控制用過上千臺十年也沒見到有損壞的,結果這PLC一上去就各種水土不服,我快懷疑是山寨貨了
引用引用第10樓ymmfa于2017-05-29 18:31發表的 :圖上這臺應該真。樓主可以換成FX3U-32MT/DS.......
引用引用第14樓汪傳福于2017-05-31 09:34發表的 :據我朋友介紹,現在3U的確實故障率比較高,沒有以前2N的穩定,你最好還是改成MT輸出,在加繼電器。MR輸出繼電器是很易損壞。
引用引用第17樓受不了了于2018-01-12 11:57發表的 :這帖子也過去有半年多了,我們后來在PLC電源前面加了隔離變壓器,最近半年出去100來臺再沒有損壞的情況,也不知道是否是代理商的問題還是三菱提高了質量
引用引用第18樓ymmfa于2018-01-12 12:09發表的 :感謝樓主的后續報道。贊一個。難道是隔離變壓器起的作用?.......
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號