在三菱的定位產品中,已經逐漸弱化了電子齒輪比的概念。

取而代之的是“每轉移動量”與“每轉脈沖數”的設置。


那么,每轉移動量與每轉脈沖數應該如何設置呢?


一、科普一下這幾個參數...


在定位參數的基本參數里,有四個相關的參數,分別是

單位設置、每轉脈沖數、每轉移動量、單位倍率。


1.單位設置

這個參數設置的是定位控制時的指令單位,可以設置為mm、inch、degree、pulse。

如果設置為脈沖單位pulse,那么我們在發定位指令時就是以脈沖為單位了,這時我們就該關心程序里應該發多少脈沖了。

如果設置為毫米mm,那么我們發定位指令時就可以直接讓控制對象(比如絲杠)走多少距離,而不需要也不應該操心程序里應該發多少脈沖。


2.每轉脈沖數

這個參數設置的是電機軸每轉所需要的脈沖數。

一般來說,每轉脈沖數=伺服電機每轉的分辨率。

比如,MR-JE系列編碼器分辨率是131072,那么每轉脈沖數一般就該設置為131072;

MR-J4系列編碼器分辨率是4194304,那么每轉脈沖數一般就該設置為4194304。


3.每轉移動量

這個參數設置的是當伺服電機轉動一轉時,控制對象(比如絲杠)走多少距離。

舉個栗子,絲杠的螺距是2mm,伺服電機直接帶動絲杠,沒有減速機,那么伺服電機轉動一轉時,絲杠移動量2mm,所以這里應該設置為2000um(前述提到的“單位設置”應設置為mm)


4.單位倍率

這個參數是當每轉移動量超出設置范圍時可以作出的調整。

超出范圍主要指的是超出LD75、QD75等脈沖型定位產品的參數設置范圍。


二、舉個實際栗子

在使用QD75等定位模塊時,會發現,每轉脈沖數的設置范圍是0-65535,

每轉移動量則與單位有關,若單位是pulse,則范圍是1-65535pulse;若單位是mm,這范圍是0.1-6553.5um。

顯然,第一,如果用的是JE伺服,那么每轉脈沖數要設置為131072啊!

第二,如果絲杠螺距超過7mm,每轉移動量也無法設置呀!


還記得上一篇的那個案例嗎?
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd

相同的設備上同樣的伺服軸,JE編碼器分辨率是131072,絲杠螺距20mm;

客戶設置的參數是:

每轉脈沖數設置為1pulse,每轉移動量設置為10um;伺服放大器側電子齒輪比設置為8192/125;


筆者設置的參數是:

每轉脈沖數設置為32768pulse,每轉移動量設置為2000um,單位倍率設置為10;伺服放大器側電子齒輪比設置為4/1。


按照以下式子去計算的話,上述兩種設置得到結果是一樣的:


電子齒輪=伺服側電子齒輪比X每轉脈沖數/(每轉移動量X單位倍率)

(以上式子針對的是QD75等脈沖型定位產品,對于QD77MS則沒有伺服側電子齒輪比一項,相當于說,每轉移動量與每轉脈沖數、單位倍率就構成了電子齒輪)。

上述例子說明:

1.每轉脈沖數與每轉移動量的值可以約分;

2.若設置值超出范圍,可以通過伺服側電子齒輪比以及單位倍率來進行調整。

另外,在FX5-40SSC-S、LD77MS、QD77MS等簡易運動控制模塊里,由于參數設置范圍很大,所以設置值一般都不至于超出范圍。

比如說,在QD77MS里,上述例子可以將參數直接設置為:

每轉脈沖數設置為131072pulse,每轉移動量設置為20000um,單位倍率設置為1


三、單位的問題

上一篇文章也提到一個問題:


很多用習慣脈沖型伺服的客戶在剛開始使用總線型伺服時,都非常糾結一件事,就是我在程序里到底應該發多少脈沖?

前文也提到:

如果設置為毫米mm,那么我們發定位指令時就可以直接讓控制對象(比如絲杠)走多少距離,而不需要也不應該操心程序里應該發多少脈沖。


那么定位距離/定位速度應該怎么給?

兩種方法,通過GX Works2(3)設置或者通過順控程序設置。

1.在定位數據里設置定位地址,若單位設置為mm,則我們可以看到定位地址的單位就是um,直接填入我們希望進行的定位距離即可。同樣,定位數據里也有速度的設置。

2.通過順控程序設置。

最常見的例子就是當我們進行點動JOG操作,設置JOG速度后執行JOG時,明明給的速度已經較快,但是結果發現電機轉的很慢。

比如,下面賦給JOG速度的K20000到底代表的是什么?單位是什么?

后面的內容請點擊以下鏈接:

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzUyNDAyMzA5OQ==&mid=2247483754&idx=1&sn=46ff60e09fd193f0dafa59071ce78c63&chksm=fa32e53ecd456c288542598f3ae7d2801af447df2a34c296dd86d084ba36c1658030a02205ed#rd
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wuhualin) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(吳限可能) 感謝分享!
    eyegile
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2015-01-23
    最后登錄: 2022-04-21
    查看eyegile的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2017-07-29 10:00
    OPR方式 K4: count #1 >

    TO H0 K70 K4 K1
    <#1 K0:正向>
    TO H0 K71 K0 K1
    <原點位置定義為0 >........?
    DTO H0 K72 K0 K1
    <OPR速度 mm/min >
    DTO H0 K74 D1000

    可以請問以下
    OPR慢速 程式如下寫法,哪意思是以多少的速度作慢速,怎麼算?
    DTO H0 K76 K500 K1

    DOG ON後移行距離 程式如下寫法,哪意思是移行距離多少,怎麼算?
    DTO H0 K80 K4000 K1
    謝謝~
    eyegile
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 110 點
    下載積分: 491 分
    在線時間: 35(小時)
    注冊時間: 2015-01-23
    最后登錄: 2022-04-21
    查看eyegile的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-08-07 21:58
    引用
    引用第4樓libin520于2017-07-29 20:11發表的  :
    必須頂。感覺就要學會了。

    謝謝~
    還在理解中.......

    主站蜘蛛池模板: 性色欧美| 亚洲精品久久AV无码一区二| 亚洲一区二区黄色| 精品无码国产在线一区二区| 国色天香视频社区手机版 | 精品无码麻豆一区| 欧美性与交视频在线观看| 久久婷婷香蕉热狠狠综合| 国产午夜高潮熟女精品AV| 国产美女一区二区在线观看| 亚洲国产精品国语在线| 国产午夜精品一区二区三区小说 | FREECHINESE东北群交| 国产精品视频在线观看| 国产福利不卡视频在免费播放| 国产精品视频| www日本免费| 亚洲国产精品一区二区三区久久| 国产精品久AAAAA片| 中文字幕A片视频一区二区| 日韩精品无码视频1区| 国产成人高清亚洲一区久久| 高潮喷水无码AV亚洲| 久久久久青草大香综| 7777精品伊久久久大香线蕉| 精品天天综合| 国产欧美丝袜二区在线| 一区二区视频在线观看| 麻豆一卡2卡三卡4卡| 成人综合久久精品91| 免费av网站| 欧美日韩在线一区乱码视频| 国产成人精品女人久久久| 九九精品超级碰视频| 欧美日韩激情无码专区| WWW亚洲精品久久久无码| 日韩av不卡网| 自拍偷拍亚洲第一页| 丁香五月开心婷婷综合中文| 日本强伦姧熟睡人妻完整视频| 四虎影视久久久免费|