圖片:
圖中是污泥脫水離心機的主電路圖的一部分。30KW變頻的直流母線直接聯到了7.5KW的變頻器的直流母線上,而7.5KW的變頻器主電路沒有供電。

請問請問這樣接有什么道理?和離心機這個設備所對應的負載有關系嗎?


lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-04-12 07:31
引用
引用第4樓天山雪蓮3975于2017-04-10 18:42發表的  :
這樣接線 會不會使第一臺   充電電流過大 炸整流塊 的風險增大  

不會。充電電流是被充電電阻限制在額定電流范圍內了的,對整流模塊沒有影響。但充電時間會增加,會增大充電電阻的壓力(溫升)。并且,如果兩臺電機是同時額定功率運行的話,第一臺變頻器的整流模塊壓力會很大,過載了。但如果是分時運行,比如第一臺處于減速狀態,第二臺才開始運行,那么對于整流模塊來說就不存在過載。想來工藝流程是這樣的,要不然為什么用做DC-BUS并聯呢?提醒下,是不是應該在并聯線上加個快熔保險呢?

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品日本亚洲网址| 中文在线观看热码视频| 无码专区久久综合久综合字幕| 在线观看视频一区| 91热久久免费频精品99欧美| 中文字幕人乱码中文| 国产免费午夜高清| 亚洲精品一本之道高清乱码| 国产精品日本免费视频| 综合久久久久综合体桃花网| 亚洲欧美激情国产一区二区| 日韩中文字幕精品免费视频| 欧美XXXXX无码黑寡妇| 精品亚州aⅴ无码一区| 国产欧美日韩一区2区| 国产91福利| 2024精品国产福利视频在线| 亚洲精品免费在线| 六月伊人| 伊人角狠狠狠狠| 日本无人区1码2码区别| 久久久国产打桩机| 国产久久久国产精品免费看| 波多野结衣家庭教师视频| 日本小视频免费| 忘忧草日本在线WWW日本| 婷婷一区二区| 无码av永久免费专区不卡| 麻豆91在线| 国产日韩欧美在线播放| 成人AV免费网址在线观看| 一级做a爰片久久免费| 日本A片色情AAA片WWW| 真人性做爰无遮A片免费| 日本一区二区一本一道| 精品人妻无码视频中文字幕一 | av色图| 国产亲妺妺乱的性视频播放| 亚洲国产精品无码加勒比| 美女天天操| 国产精品一区二区三区99性 |