雪花飄飄
級別: VIP會員
|
各位好: 附件程序時最近做一臺自動鉚接機程序,總體運行還算正常。 但是當出現故障時M188為ON時,則自動轉換手動M24轉換至M20時。 程序中Y14,Y15,Y16三個輸出就會斷開。 將以上三個輸出改為置位輸出。 Y14,Y15,Y16改為別的輸出點。 同樣將M1040步進禁止指令刪除。 撤銷停止,過載等停止類指令 等辦法不好用。 希望大家幫忙出謀劃策。 新鉚接機.rar (16 K) 下载次数:40 |
---|---|
|
雪花飄飄
級別: VIP會員
|
看來問題比較簡單沒人回復我。 現在已改好,只是將直接輸出轉換由輔助M間接輸出。 具體原因無法查到。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
雪花飄飄
級別: VIP會員
|