引用引用第1樓john42tw于2017-03-07 11:59發表的 :電壓多少?電阻功率多少?作什麼用?
引用引用第2樓跑步向錢于2017-03-07 12:11發表的 :裝個150A的斷路器做保護,在斷路器輸出端直接短路就可以產生瞬時電流。
引用引用第6樓老學生于2017-03-07 13:48發表的 :1. 你的U V W 是三相電源嗎?2. 按你的圖看等于在三相電源上并聯了12個等功率的負載。3 . 136A的瞬時電流是在U V W 上測得的嗎?如果以上三項成立你的接法我認為是完善的。
引用引用第7樓老學生于2017-03-07 13:55發表的 :90KVA是視在功率或者說是容量呀?
引用引用第11樓john42tw于2017-03-07 14:41發表的 :之前做過類似----過電流保護開關測試。(單相)
引用引用第13樓跑步向錢于2017-03-07 16:17發表的 :拍照片上來看看你那電阻是不是繞線電阻??如果是的話可以在電阻的中間位置抽個頭出來,然后以中間抽頭為一個輸入點,兩頭短接為另一個輸入點。這樣你那電阻也就成30Ω的阻值了。