evanzheng
級別: 略有小成
|
使用QD75-D4控制雷賽步進,目前接線方式是 步進驅動器PUL+與DIR+ 接24V+, QD75-D4 CW-接步進驅動器的PUL-, CCW-接步進驅動器的DIR-。但電機只能一個方向選擇。 QD75-D4軟件內設定(WORS2軟件)脈沖方式CW/CCW。記得QD75D是差動輸出的,為何軟件內可以選擇脈沖+方向呢?即使我選擇了脈沖+方向也是只能一個方向選擇。試過將步進拆除用伺服可以運行,所以排除了程式及模組的問題了。應該還是接線的問題,求大師指導 |
---|---|
|
evanzheng
級別: 略有小成
|
按照雷賽官網上的差動接法,CW+接DIR+,CW-接DIR-,CCW+接PUL+,CCW-接PUL- 就直接正反都不能轉 |
---|---|
|