本人上次發了一貼,得到了大家的很多指點,非常感謝,F在又有新問題了,還望大家賜教。自己做了一套程序,也是吹塑機的,二千步左右,就是普通程序加上2DA模塊控制壓力流量,測試時一切正常。上機后每運行五六小時后就會出現第一個模擬量沒輸出,另一個有,屏幕上顯示也有輸出。沒有壓力輸出肯定就不會動了,然后就報警停止。要不就是一二秒后又有輸出了,那樣機器雖然能動作但也是不能正常運行。停止重新開機又可以,等一會又出現了。研究了很久,沒發現問題所在。本人因為想計時更加準確加入了定時掃描指令,就是M8000驅動M8039同時脈沖傳送K10至D8039,固定10毫秒刷新。會不會問題就出在這里。在線監控刷新是12毫秒。后來我除去上述指令再寫入重新開機顯示刷新變成了10毫秒。暫時未出現問題了,只是不知道以后還會不會有。本人想請教大家的是刷新時間的長短和計時準確有關系嗎?定時掃描到底有什么用,什么情況需要用到?另外我只是刪除了指令并沒有清除軟元件存儲器,M8039和D8039是不是停電保持的呢。會不會還起作用?大家有沒有碰到和我一樣的問題?非常感謝!本人現在在研究觸摸屏宏指令,希望大家多多交流!