圖片: 請求各位前輩幫助,在線等! 程序的IO分配圖 用三菱Q系列PLC控制QD7MS16和QD70P8,地址分配如圖中所示,但是如圖中所示的設置,QD77MS16的“模塊準備好信號”總是沒有,請問各位有什么看法和意見,著急中,在線等 [upl |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
再描述一下另一個現象,我將參數如圖設置好,然后調試成功后,有了QD77的準備好信號,但是一斷電,再次開電的時候就沒有QD77的準備好信號了。請問有人遇到過嗎 |
---|---|
|
人工的智能
級別: 探索解密
|
又進行了新的測試,發現了一個新的現象: 1.當我將完整的程序傳入時,斷電重啟,QD77MS16沒有準備完畢信號; 2.但是如果將程序中包含QD70P8緩沖存儲器部分的程序刪除,再進行寫入后,斷電重啟,則一切正常,QD77MS16有準備完畢信號; 3.在第二種情況下,我不斷電,直接用完整的程序進行覆蓋,也正常,各個電機控制正常; 4.但是再斷電后,必須重復2和3的操作,才能使QD77MS16正常; 請問這種情況是為什么? |
---|---|
|