實際工廠設備配電我都采用保護接地,極少用漏保(只用在移動的設備上)。工廠很多設備帶變頻器,線路對地存在容性阻抗,對于高頻(5~20KHZ的載波)會存在漏電電流,還有大量的逆變、晶閘管控制焊機,電網存在諧波干擾容易誤動作。你想查出這種“漏電”簡直是做夢。如果做好保護接地(并非那種自己打根接地樁的接地,而是用TN-S或TN-C-S的那個接地),一旦漏電就相當于對地短路,短路電流絕對可以讓你的空開跳閘。特別重申,此接地是TN-S或TN-C-S那個接地,另外地線截面積很相線截面積一樣,不能亂選線徑,否則短路電流一旦把地線先熔斷就起不到保護作用了。TN-S系統(tǒng)自己仔細查相關資料,本處不羅嗦。