zhu2009
級別: 略有小成
|
本人對300的編程不太懂,請問圖程序中%QW450:P 是個什么地址?特別是后面的P是指針嗎?但又找不到編號在哪?它是怎樣尋址的?麻煩哪位指點指點。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
相當于Step7下的PQW,讀取外部地址的表達方式,后面的P不是指針的意思,而是過程的意思,是外部地址。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
前面我已經說過了,外部地址,我不清楚您是否用過Step7軟件,如果您用過,那么PIW256,PQW256這種在Step7中表示的現在在博圖中都是通過:P這樣方式來進行的。 您需要閱讀一下博圖Step7 Vxx手冊,手冊上將非常明確的表示,或者閱讀一下西門子官網的Q&A,也會明確的表示,這和PLC本身的輸入輸出映像區無關。 Good Luck~ |
---|---|
|