11樓正解!
變壓器最佳效率點是在50---60%的樣子,你計算一下兩個規格變壓器在你現有負荷的損耗,再綜合對比下。目測31500變壓器是匹配得比較好的。
我還見到過一個企業,過載80%運行,每半年就燒一臺變壓器,老板說劃得來!
也見到過冬季用一臺變壓器,夏季用兩臺變壓器的公司。
你再咨詢下,你們當地是否有每年2次可申請變化變壓器容量的政策?
我一直就覺得電力公司這個變壓器固定費用就是TMD亂收費,不過在咱中國是壟斷行業,這是政治話題,技術論壇不方便討論。他們有他們的道理,你變壓器容量大了,上級的所有系統都得按你變壓器容量來,所以收費是合理的。不過前幾年,打電話限制負荷,甚至直接拉閘的時候,費用可是沒有任何減少呀,至于賠償,TM哭去吧!
一個閉關自守的國家,還TM想人家給予市場經濟地位身份,人家搞TPP不跟你玩了行嗎?