引用
引用第3樓xzg278363271于2016-05-17 16:50發表的 :
5U 的 指令 這個怎么解釋
K1,表示軸1,Y0發脈沖,Y4控制方向,D300是發送的脈沖數,K10000是脈沖頻率,M1為脈沖發送完成標志。
■內容、范圍、數據類型(DRVI)
• FX5操作數
操作數內容范圍數據類型數據類型(標簽)
(s1) 定位地址或存儲了數據的字軟元件編號*1 -32768~+32767
(用戶單位)
帶符號BIN16位ANY16
(s2) 指令速度或存儲了數據的字軟元件編號*2 1~65535
(用戶單位)
無符號BIN16位ANY16
(d1) 輸出脈沖的軸編號K1~4 無符號BIN16位ANY_ELEMENTARY
(WORD)
(d2) 指令執行結束、異常結束標志位的位軟元件編號 位ANY_BOOL
• FX3兼容操作數
操作數內容范圍數據類型數據類型(標簽)
(s1) 定位地址或存儲了數據的字軟元件編號*1 -32768~+32767
(用戶單位)
帶符號BIN16位ANY16
(s2) 指令速度或存儲了數據的字軟元件編號*2 1~65535
(用戶單位)
無符號BIN16位ANY16
(d1) 輸出脈沖的輸出位軟元件(Y)編號0~3 位ANY_ELEMENTARY
(BOOL)
(d2) 輸出旋轉方向的位軟元件編號 位ANY_BOOL
*1 可以變更定位動作中的定位地址。(27頁 定位動作中的定位地址變更)
*2 可以變更定位動作中的指令速度。(28頁 定位動作中的指令速度變更)