引用引用第2樓ydw04001于2016-03-21 15:52發表的 :1,FX1S不支持232通訊吧?2,你的通訊格式字H2880 不對吧?
引用引用第5樓ymmfa于2016-03-21 18:15發表的 :[RS D0 K1 D1 K1] 這里不對至少都是 RS D0 K10 D11 K10 這樣
引用引用第6樓hafatahaha于2016-03-21 18:45發表的 :2880是什么鬼。。。你是要都還是要寫,,自由口直接發和收就可以
引用引用第9樓hafatahaha于2016-03-21 20:18發表的 :高2位不要理會,,第兩位是波特率和通訊格式。。設置這個h80就好。。。RS指令第一個K是發送數據量,,第二個是接受。。。。如果你要發送就要看你發送多少個D寄存器然后*2得到發送的K。。接受也是一樣計算K。。但是接收需要注意數據有可能是1字符占一個D也有可能是2個字符站一個D
引用引用第11樓wisexdh于2016-03-21 23:14發表的 :嗯,RS指令不對,看看RS,的說明呢
引用引用第11樓wisexdh于2016-03-21 23:14發表的 :