引用引用樓主lqy19820329于2015-12-21 21:52發表的 現場調試故障 :今天在設備調試現場 遇到這的 問題是 屏蔽層跟地線125伏的電壓,。變頻器控制電機, 電機2千瓦的 接是1.5平方4芯的屏蔽線,屏蔽層跟地線兩端都不接,屏蔽層跟地線都帶電 而且是對地125伏的電壓,我 把地線接與電機地線端連接,另外端與電柜地線連接,屏蔽層還是有電125伏,線是 新的,來一新問題,地線接上不久地線燒了,電機正常可以在運行,燒了 地線我把電機停了下來檢查, 搖 表檢查的絕緣電阻值200,三相電阻值是 3.6 都正常的 ,都達使用值,在 換新線接上電機把線接好。在開機運行,同樣燒掉地線, 朋友這是 什么問題啊 ?怎么解決這問題, 只遇屏蔽層到帶30伏下的情況,
引用引用第21樓huierlang于2015-12-22 23:15發表的 :電線耐壓不夠確定變頻接地?