ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
周六得加班,要解決兩個事: 1、絕對值編程器和FX3SA通訊 2、FX5U的檢修 絕對值編碼器是托菲的,廠家說明書非常簡單,很不清楚,官網上也沒有手冊,打電話也沒有人接。 我只能參數一樣一樣設置來試,試了好幾次居然連接上了。托菲的編碼器有優點也有缺點此處不表。 然后處理FX5U的事,前兩天有客戶的客戶說有一臺FX5U通訊不上,給我客戶發圖如下:[attachment=141799] [attachment=141800] 新東西,應該不容易壞啊? 昨天客戶說發了快遞,我今天等著處理這事。(假如送三菱維修,再快也要一周,慢就會非常長時間了。我希望能為客戶盡快解決) 等到中午,順豐送來。通電一運行,ERR沒亮,說明客戶曾經成功灌入過程序 (如果沒灌過程序的FX5U,通電后是亮ERR的) 以太網通訊還真麻煩,一我沒交換機。二臺式機不能斷網。 打開筆記本,新建工程,選FX5U,那個圖標一直轉,等了半小時還在轉! 倒霉~ 重啟電腦,再試還是不行~ 這究竟是軟件破還是電腦破? 用另一臺電腦,新安裝GX Works3,這安裝過程真慢,裝了半小時終于好了,新建工程成功。 插上網線通訊測試,真的不行。換了一臺新的再試就可以。 難道是真壞了?這東西要是壞了,三菱維修中心也不一定馬上修好啊,因為是新機器,他們可能還沒備維修配件。 我把PLC拆開來仔細研究,CPU板上沒發明顯示損壞的元件。 忽然想到一個事,剛才測試的時候,這臺PLC的LAN的燈是亮的,那說明應該通訊還沒壞。 如果再連接上,再插,真的是亮的。理論上如果是硬件壞了,這里應該不會亮。 我手上沒交換機,只能把它插到路由器上試試,居然可以搜索到。但是還是連接不上,有可能路由器限制了某些端口。 前幾天測試另一個ERP軟件的時候也是這樣,路由器限制了端口導致外網訪問不了。 但可以在局域網搜索到,更說明這東西硬件沒有壞。 心想很可能,使用者對PLC進行了不正確的設置,導致不能CPU直接連接。但是我手上又沒交換機,愁! 突然,這時家園有個網友找上來,說在江西現場維修,很著急,要發一臺PLC。 周六只有我和我老婆在,我讓老婆打快遞單,我一邊包貨一邊琢磨解決方案。 哎,如果這FX5U有一個USB通訊口,那多省事~ 對了~ 可以用觸摸屏的穿透通訊。 發了PLC后。我拿了一個GS2107-WTBD,灌進上次做的和FX5U通訊的樣例程序,觸摸屏和FX5U通訊成功! 再打開Works3,選擇GOT透明傳送,通訊上了! 然后把原有程序刪除。再測試CPU直接連接測試,OK! 查看了一下FX5U的以太網參數,的確有這個設置: [attachment=141801] 默認是允許,假如改成禁止,那直接連接就通訊不上了! 完事,收工,發貼分享 祝大家周末快樂! |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|