多晶鑄錠
級別: 略有小成
|
我需要三相380的交流電,作調試用,主要是有只總容?kva三相380變?00v的變壓器(安川伺服用的)。我想能否用一臺稍大一點的單相變頻器把單相220v的交流電轉變成三相380v的交流電,請大師們指點指點。 |
---|---|
|
lvpretend
級別: 論壇先鋒
|
可以,我就是用這個方案一直這么用。工控網前兩年有個大功率變頻器做EPS的成功案例也可以借鑒。 但要注意幾點: 1,變頻器需要工作在V/F模式下。 2,變頻器輸出的是調制波,由于變壓器漏感一般不大,傳遞到變壓器副本(也就是你的380V側)仍然是調整波,波形陡度仍然非常高。如果直接把這個電源接到變頻器輸入端,變頻器一般受不了,容易引起過壓和輸入整流橋損壞。所以一定要加電抗器,個人認為加在220V變頻器輸出端與變壓器220V端之間更好。 3,最好是在220V變頻器端加正弦波濾波器和一個功率較小的阻性負載,這樣在380V就能夠得到比較好的波形了,變頻器就成了一臺名副其實的EPS了。 個人在沒有正弦波濾波器的情況下,試驗了多種措施,如提高220V變頻器調制頻率、加高頻濾波電感、變壓器輸出端并聯電容等措施,波形始終不是太滿意。 當然,如果你這個380V是用來帶感性負載的,比如電動機試車什么的,就完全沒問題。 |
---|---|
|