lupusjob
級別: 探索解密
|
【求助】 現使用信捷XC3-24R-C系列PLC 與智能功率計進行通訊 已知兩者均支持RTU通訊協議 采用RS232物理接線進行通訊 功率計數據存儲地址已知 有以下疑惑求解答 1.RS232通訊線接線方式是否是在功率計一側的RXD TXD與PLC串口處的TXD RXD對應連接? 2.信捷編程軟件上是否還需要設置通訊協議或通訊格式?加入需要如何設置?(通訊參數已知) 3.軟件讀取數據的指令是否如下所寫: REGR K2 K0 K6 D0 K2 希望有了解的能提出您的寶貴建議 不勝感激 |
---|---|
|
mr、木易
級別: 探索解密
|
1,接線就發送接收交叉接 2.參數設置在軟件PLC設置-串口設置。哪里有通訊參數,改成一樣的就行。 3.至于指令,如果你那個儀表是自動發送數據的用自由格式寫更簡單點,如果要讀取的話,就用寄存器度,建議直接添加配置下順序功能塊簡單很多,對應參數,地址什么的直接填就好了。 樓主留言:你好 |
---|---|
|