何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
|
各位大師們您們好,請問,如果公司用電量是變壓器的三分之一,有什么方法可以減容嗎?(不更換變壓器的情況下)。請指教。 |
---|---|
|
hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網(wǎng)絡(luò)英雄
|
你先確認一下,你們的收費方式是按容量收費還是按需量收費。按容量收費是基本電費完全按照裝機容量×A價格/KW, 按需量收費是月最大需量×B價格/KW. A<B, 如蘇州A市30,B是40. 但按需量計費有個好處可以申請最低需量為裝機容量的40%,當月最大需量不足裝機容量的40%時,按40%收取。所以如果,你們的最大需量不會超過裝機容量的70%時,可以用需量收費來減少電費。 一般安裝時默認都是按容量收費,如果是按容量收費,你去供電局要求改為按需量計費,并申請最小需量40%。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|