經?吹酱蠹矣袝r會提到三菱PLC和變頻器的通訊問題,現在將自己做過的寫出來同大家一起研究。謝謝。

三菱FX-PLC與三菱變頻器的RS-485通訊
摘 要:本文介紹了三菱FX系列PLC與三菱變頻器之間RS-485通訊控制及數據格式,詳細分析了通訊控制調速系統與一般模擬量控制調速系統相比的優越性。并給出了應用實例及其PLC程序。
關鍵詞:PLC 變頻器 通訊協議
一 引言
在現代工業控制系統中,PLC和變頻器的綜合應用最為普遍。比較傳統的應用一般是使用PLC的輸出接點驅動中間繼電器控制變頻器的啟動、停止或是多段速;更為精確一點的一般采用PLC加D/A擴展模塊連續控制變頻器的運行或是多臺變頻器之間的同步運行。但是對于大規模自動化生產線,一方面變頻器的數目較多,另一方面電機分布的距離不一致。采用D/A擴展模塊做同步運動控制容易受到模擬量信號的波動和因距離不一致而造成的模擬量信號衰減不一致的影響,使整個系統的工作穩定性和可靠性降低。而使用RS-485通訊控制,僅通過一條通訊電纜連接,就可以完成變頻器的啟動、停止、頻率設定;并且很容易實現多電機之間的同步運行。該系統成本低、信號傳輸距離遠、抗干擾性強。
二 系統硬件組成和連接
系統硬件組成如圖1 所示,主要由下列組件構成;

圖1 :系統硬件組成
1、 FX2N-32MT-001為系統的核心組成。
2、 FX2N-485-BD為FX2N系統PLC的通訊適配器,主要用于PLC和變頻器之間的數據的發送和接收。
3、 SC09電纜用于PLC和計算機之間的數據傳送。
4、 通訊電纜采用五芯電纜自行制作。
下文介紹通訊電纜的制作方法和連接方式:
變頻器端的PU接口用于RS485通訊時的接口端子排定義如下圖2所示:(從變頻器下面看)

圖2:變頻器接口端子排定義 圖3:PLC和變頻器的通訊連接示意圖
用戶自行按圖3所示定義五芯電纜線的一端接FX2N-485BD,而另一端(如圖2)用專用接口壓接五芯電纜接變頻器的PU口。(將FR-DU04面板取下即可)

三 PLC和變頻器之間的485通訊協議和數據定義
PLC和變頻器之間進行通訊,通訊規格必須在變頻器的初始化中設定,如果沒有進行設定或有一個錯誤的設定,數據將不能進行通訊。且每次參數設定后,需復位變頻器。確保參數的設定生效。設定好參數后將按如下協議進行數據通訊。(如圖4)

圖4:RS485通訊協議圖
1從PLC到變頻器的通訊請求數據

2數據寫入時從變頻器到PLC的應答數據

3讀出數據時從變頻器到PLC的應答數據

4讀出數據時從PLC到變頻器發送數據

通訊數據定義如下:
1控制代碼

2通訊數據類型
所有指令代碼和數據均以ASCII碼(十六進制)發送和接收。例如:(頻率和參數)依照相應的指令代碼確定數據的定義和設定范圍。
四 軟件設計
要實現PLC對變頻器的通訊控制,必須對PLC進行編程;通過程序實現PLC對變頻器的各種運行控制和數據的采集。PLC程序首先應完成FX2N-485BD通訊適配器的初始化、控制命令字的組合、代碼轉換和變頻器應答數據的處理工作。PLC通訊運行程序設計流程如下圖5:

圖5:PLC通訊流程圖
PLC通過RS-485通訊控制變頻器運行程序實例:(以指令表形式說明)。
0 LD M8002
1 MOV H0C96 D8120
6 LD X001
7 RS D10 D26 D30 D49
16 LD M8000
17 OUT M8161
19 LD X001
20 MOV H5 D10
25 MOV H30 D11
30 MOV H31 D12
35 MOV H46 D13
40 MOV H41 D14
45 MOV H31 D15
50 MPS
51 ANI X003
52 MOV H30 D16
57 MPP
58 ANI X003
59 MOV H34 D17
64 LDP X002
66 CCD D11 D28 K7
73 ASCI D28 D18 K2
80 MOV K10 D26
85 MOV K0 D49
90 SET M8122
92 END
以上程序運行時PLC通過RS-485通訊程序正轉啟動變變頻器運行,停止則由X3端子控制?刂浦噶钊缦卤
操作指令 指令代碼 數據內容
正轉 HFA H02
反轉 HFA H04
停止 HFA H00
頻率寫入 HED H0000~H2EE0
頻率輸出 H6F H0000~H2EE0
電流輸出 H71 H0000~HFFFF
電壓輸出 H72 H0000~HFFFF

xiugu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 234 點
下載積分: 769 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2007-01-10
最后登錄: 2021-08-09
查看xiugu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-11 23:20
簡單說來,用通訊比用模擬量模塊經濟實惠.
樓主的是用三菱專用協議寫的,如果是A740的變頻器還可以用modbus協議來寫.
三菱的PLC和三菱變頻器通訊的好處是CRC校驗可以用CCD指令,這樣掃描周期要比用for循環寫出來的快多了.

主站蜘蛛池模板: 无码乱人伦一区二区亚洲| 无套内射无矿码免费看黄| 国产伦精品十在线观看| 亚洲精品国产一区二区贰佰信息网 | 日本vpswindows美国| chinesegay又粗又大短视频| 亚洲色欲久久久久综合网| 国产熟女内射oooo| 午夜福利体验免费体验区| 巨乳波霸在线中文字幕| 国产精品亚洲一区二区在线观看 | 蜜臀AV国产精品久久久久| 久久婷婷五月综合色国产| 97人妻中文字幕无码系列| 在线观看视频观看高清午夜| 精品国产三级黄色片| 国产精品视频成人| 欧美日韩精品一区二区免费看| 2024无码国产在线专区| 亚洲国产精品成人影院| 高清人妻喷潮av综合网| 久久99久久无码毛片一区二区| 国产无套精品久久久久久辛芷蕾| 少妇被粗大的猛烈的进出69影院 | 欧美激情一区二区三区视频| 国产一区二区三区在线精品专区 | 91久久嫩草影院免费看无卡顿| 亚洲欧美二区三区久本道| 国产亚洲人成网站| 成人A片熟女人妻久久| 欧美日韩精品一区二区视频| 欧美视频在线| 熟女一区二区| 99久久人妻精品| 亚洲乱码爆乳精品成人毛片| 国产99日韩精品第一页| 久久不卡二区| 狠狠色丁香婷婷综合视频| 伊人综合网| 久久久久久久久无码精品亚洲日 | 精品无人乱码一区二区三区 |