277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
|
用變壓器,如果只是臨時用一下,直接接一相火線,再接一條地線就行了 |
|
---|---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
有兩種方法: 1、現場有零線,任意拉3相線中的任一相,再配合零線,即可。根據相關的功率或者負載要求,選擇合適的線徑。 2、使用380轉220的隔離變壓器,用任意兩相線從380變到220.需要確定負載大小,確定你需要的隔離變壓器的容量,如果你超大功率負載,我建議你不要用隔離變壓器,成本比較高。 比如超過20KW,那么隔離變壓器的體積是很大的,而且也是很貴的,幾KW無所謂了。你計算的時候,VA可以等同于W,然后算上熱量損失和無功功率。 可以選擇的時候根據實際容量X1.2,略大一些,這個不是一成不變的。越是功率大的,越可能不是這個系數。這個要靠經驗。 |
|
---|---|---|
|
1553122298
級別: 論壇先鋒
|
問題也沒說清楚,要方便加一個零線,加變壓器又要盒子或者箱子變壓器也要成本,最便宜打接地樁, |
---|---|
|
ymr78419972
宿命的輪回注定了要讓我們去追逐那些難以企及卻又十分向往的美麗
級別: 工控俠客
|
在理論三相平衡的時候,星形的中心點確實是可以當零線使用的。不過個人覺得還是不要用的好。本身你不回零網,沒有波動還好。要是三相只要一不平衡,那中性點的就不可能沒有電流了。不是一個非常合適的辦法。 |
|
---|---|---|
|