現在要用FX3U控制6臺步進電機,用什么方案比較合適啊,本來想選用2臺歐姆龍CP1H用485通訊的,現在客戶又有變化要用三菱的,怎么做比較合適啊,求教 方案說明:六個步進電機要同時運行,而且行走的距離不同,一臺FX3u肯定搞不了的 現在就是不能確定是加3個1PG合適,還是用2個FX3u合適,2個FX3u的話用什么通訊 [ 此帖被andy_gao在2014-11-20 08:21重新編輯 ] |
---|---|
|
892777011
級別: 略有小成
|
三菱的CC-Link我沒用過不好說,臺達EH3的RS485是兼容CC-Link的,并且自帶的RS485口就支持,使用CC-Link相對好些,設置好數據交換區就可以了,2臺PLC會自動更新數據交換區的內容, |
---|---|
|