開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
dw123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 275 點
下載積分: 959 分
在線時間: 241(小時)
注冊時間: 2012-12-22
最后登錄: 2020-05-19
查看dw123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-05 23:02
第一種,開關電源等于沒接,我不明白三菱手冊上為什么會這樣寫
第二種,電流實際回路 +48v至+24v
第三種,和第二種差不多但電壓太高

主站蜘蛛池模板: 国产丝袜欧美中午另类| 国产精品99久久久久久小说| 国产黄网永久免费| 成人麻豆日韩在无码视频| 韩国女主播在线一区二区三区| 蜜桃视频在线观看免费视频网站WWW | 在线观看无码国产精品午夜无码| 国产野战无套av毛片户外| 乱子轮视频在线看| 日韩伦理电影动画在线观看| 成人欧美一区二区三区视频| 中文字幕精品乱码亚洲一区| 国产激情欧美| 精品无码国产一区二区日本 | 欧美三级图片| 色窝窝亚洲AV在线观看| 91香蕉小视频| 无码高潮爽到爆的喷水视频app| 高清不卡v免费费| 久草视频精品在线| 加勒比在线日本| 熟女人妻久久中文字幕一二区| 老汉私人影院永久入口| 国产精品白浆流出视频| 91久久精品国产免费一区| 精品性影院一区二区三区内射| 麻豆91在线视频| 夜夜草官网| 国产精品国产欧美综合一区| 免费女性裸身照无遮挡网站| 开心久久中文字幕| 在线观看免费高清在线播放| 日本 韩国 亚洲 欧美 在线| 99好久被狂躁A片视频无码刻晴| 亚洲一区日韩| 东北60岁熟女露脸在线| 国产亚洲AV片在线观看16女人 | 国产精品久久久久久无码不卡 | 久久久国产精品黄毛片| 日本大片高清免费视频| 欧美精品XBBBB|