麻豆一区区三三四区产品麻豆-麻豆影视国产TV在线观看-麻豆影视国产在线观看-麻豆影视在线-麻豆影视在线观看av-麻豆影院

akang8612
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 389 個
工控威望: 420 點
下載積分: 3434 分
在線時間: 269(小時)
注冊時間: 2011-10-14
最后登錄: 2024-07-23
查看akang8612的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-06-30 16:40
兩臺控制柜并排放,一臺控制3個90KW水泵,軟啟動。
另外一臺控制10來個小電機,300 PLC 。
3個軟啟動都有4-20MA 信號輸出(水泵的電流) PLC讀取后在屏里顯示,還有一些流量,壓力,的模擬量。
現在的問題是,運行中,電流,壓力,流量都正常  
偶爾就會出現一個壓力和一個流量達到最大值,而且會維持這種狀態,出現這種情況的是隨機的,沒有找出規律性
這個壓力和流量在300 PLC 的同一個模塊上,兩個挨著。
[ 此帖被akang8612在2014-07-01 13:16重新編輯 ]
張傲雪
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-07-01
最后登錄: 2014-07-16
查看張傲雪的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-01 19:21
我覺得,一般在變頻器和PLC上加上地線應該就可以了,即使干擾也是會很頻繁的。有地線的,接地良好,應該80%是壓力變送器等檢測的問題。20%是AD模塊的問題。

主站蜘蛛池模板: 精品无码久久久一区二区三区 | 久久无码精品一区二区| 在线18av| 国产一有一级毛片视频| 久久国产精品亚洲精品| 成人午夜有码一区二区| 自偷自拍亚洲欧美清纯唯美| 成人精品欧美一级乱黄| 色五月激情五月| 国产精品乱码高清在线观看 | freeXXXHDjaV日本熟| 日韩免费无码一区二区三区| 美国三级在线观看| 精品无码麻豆一区| 2024天天拍拍天天爽视频| 国产av一区二区三区香蕉| 亚洲日产精品一二三四区| 91无码高清视频在线播放| 欧美小伙与老太做爰视频| 麻豆产精国品| 国产亚洲综合成人91精品| 婷婷91区二区三区| av无码不卡在线日韩av| 青青草成人费观看| 欧美精品一国产成人性影视| 国产中文亚洲日韩欧美| 五月天堂日本影院| a国产亚洲欧美在线观看| 欧洲人妻丰满av无码久久不卡| 精品人妻无码一区二区三区4| 国产亚洲综合视频| 中文字幕人成无码人妻| 999亚洲国产精华液| 日本亚洲精品无码专区国产| 亚洲欧美日韩中文v在线| 激情综合色综合啪啪五月丁香| 狠狠五月天中文字幕| chinese国产一区二区| 日韩精品免费一区二区三区| 亚洲另类自拍| 国精品午夜福利视频不卡麻豆 |