wk950406
級別: 略有小成
|
cpu319和343硬件組態時,343選擇不聯網時可以編譯成功,一旦選擇聯網編輯就提示錯誤無法編譯。提示如上。請問哪位朋友遇到過怎么解決的? |
---|---|
|
wk950406
級別: 略有小成
|
問題已解決。把以下文件解壓復制到D:\Program Files\Siemens\Step7\s7wbx\rul就可以了 343通訊模塊編譯問題解決.zip (6 K) 下载次数:51 |
---|---|
|