CP1H時序設置錯誤 導致無法連接 該怎么辦? CP1H時序數值設置錯誤 上傳到了PLC,提示無法轉換模式,關閉編程軟件后,再次連接USB無法識別,使用RS232還是無法連接到PLC,運行燈亮。求救下該怎么辦?PLC報廢了嗎? 為此本人: 新開發的CP1H時序錯誤恢復軟件,歡迎下載試用。 這個修改時序軟件哪位師傅有? |
|
---|---|---|
|
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主
|
以下原創不是我: 時序數值設置錯誤解決辦法 上回書說到,修改時序值使看門狗定時器報警出錯,在PLC亂了分寸,慌亂之時我們乘虛而入,讀取機器嗎,這是上表,但是隨后問題就出現了: P1H時序數值設置錯誤 上傳到了PLC,提示無法轉換模式,關閉編程軟件后,再次連接USB無法識別,使用RS232還是無法連接到PLC,運行燈亮。救命啊!該怎么辦?PLC報廢了嗎? 解決辦法: 方法一 可以用存儲盒來重新傳送系統參數! 方法二可以用PC調試軟件將PLC置于編程模式,此時可以通訊!重新修改時序值!下載即可! 具體辦法: 有儲存盒的話把PLC電源關掉,插入儲存盒,把dip開關2打到ON接通電源。儲存盒里的程序會知道傳入PLC。用編程軟件的話只要PLC上的dip開關1沒在ON位置(ON是不可寫入,OFF是可以寫入)只要聯機把程序重新傳到PLC即可。 用串口調試工具,連接RS232C口,發送@00SC0050*回車。發送周期設為100,自動發送。 |
|
---|---|---|
|