zfy1003
級別: 探索解密
|
使一電機運行 啟動頻率是100HZ加速比率是300HZ/4ms目標頻率是50000HZ減速比率是200HZ/4ms脈沖輸出量是600000 怎么算出馬達定位的時間呢? 加減速比率能否理解成每秒脈沖的變化量呢 煩請各位大俠給小弟指導一二.............................. [ 此帖被zfy1003在2014-04-18 10:47重新編輯 ] |
---|---|
|
qfgkr
級別: 略有小成
|
正常情況下計算電機從啟動到定位完成的時間比較麻煩,有一種偷懶的方式可以參考 在電機啟動時,通過忙標志觸發定時器,在定位完成的上升沿或者忙標志的下降沿斷開定時器,并將定時器的當前值傳送到數據寄存器中,就能知道馬達定位花費的時間了! 注:定時器選擇100MS可能誤差會比較大,可以考慮使用10MS或者1MS定時器~,相對誤差會小些!~ |
---|---|
|