wook
級別: 探索解密
|
設備上有幾臺安川616G5的變頻器,37KW的兩臺、22KW的一臺、2.2KW的一臺。前幾天一臺37KW的主板壞了,買了塊換了。要重新設定參數,就斷開負載聯軸器,進行自學習。。但按說明書操作到最后,都是提示“Data Invalid”,不能自學習,電機數據都安銘牌輸入的,應該不會錯。以為是換了主板的原因, 就在另一臺沒換主板的37KW變頻器中試操作,但也是提示“Data Invalid”,不能啟動自學習。 不知是何原因。。。 |
---|---|
|
wook
級別: 探索解密
|
謝謝回復 開環。。。無PG矢量,不用編碼器。。。電機參數絕對輸入正確。。。 |
---|---|
|