wei0212007
級別: 論壇先鋒
|
由于設計需要,需要變頻器在低速運行,發生堵轉時自動反轉,控制回路采用繼電器控制,怎樣的方法能檢測堵轉并切換反轉? |
---|---|
|
bogegongkong
什么是生活,生活就是活著。
級別: 略有小成
|
檢測變頻器輸出電流(看變頻器有沒電流檢測輸出端子,沒有就要加裝電流檢測器),檢測出的信號自鎖,去斷開變頻器正轉啟動回路,再啟動反轉。如果可以建議變頻器用轉矩控制,檢測轉速,這樣比較可靠,但要用具有矢量功能的變頻器,成本可能比較高。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|