引用引用第20樓天靜機械于2014-03-18 19:42發表的 :對,知音。〔豢赡芏搪罚芯路沒改動,并且在調繼電器線圈正負之前,換了個PLC試過,都是同樣的結果,繼電器動作的故障也不會,繼電器的用途,有帶單相電機的,有帶24v報警燈的,有給丹佛斯變頻器端子0v的,今天做了個實驗,歐姆龍所有繼電器都不能正負接反,接反不動作指示燈也不亮,指示燈是發光二極管
引用引用第22樓wanghuhong于2014-03-19 08:43發表的 :說了你的繼電器,有的接反了。有的是接正了,這樣造成電源短路,你還不信!這跟PLC有什么關系!暈啊!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號