引用引用第3樓ldkj0550于2014-03-17 20:23發表的 :10KV/1000Kva的變壓器二次側電流達1440A那你的空氣斷路器要1600A的
引用引用第6樓張棟嶺于2014-03-17 21:22發表的 :變壓器空載合閘涌流是很大的可到額定電流的十幾倍,可以用1秒短延時躲開合閘涌流維持時間很短的,也可以增大瞬動值來躲避合閘涌流。(變壓器盡可能空載或輕載合閘)