2014年3月10號在做一中央空調的項目,該下載調試程序時,發現編程軟件在自動掃描所有的通訊速率(其實也就是9.6,,19.2,187.6三個)只能掃描到9.6,,19.2兩個其他的不支持,由于用的盜版的編程電纜,隨后就更換了原裝的編程電纜(RS232-PPI)他的最大通訊速率為115.2,還是連接不上PLC,最后給技術支持打電話,被告知用編程軟件安裝包中的WIPEOUT來把PLC恢復到出廠時的設置,PLC地址為2,端口通訊速率為9.6,然后再和編程軟件通訊就OK了!