viviz1988
級別: 探索解密
|
圖片:
松下A5伺服,拔掉X4 ,JOG試運行正常。 X4接線: 24V 1、2、7 0V 29、41 脈沖 4 ( Y2) 方向 6 ( Y5) 剎車 10、11 參數: Pr001 0 位置控制模式 Pr005 0 Pr007 3 現象:所有線接上,按正轉按鈕,PLC開始發脈沖…… 電機馬上來回轉,并且越來越快,脈沖完了也不停下,直至過載報警16.0; 把X4拔掉立即停止。 還出現過 ——PLC不運行,驅動器上電:驅動器顯示0 、 1 跳動,電機也跳動 ;不明白脈沖哪里的! 是干擾嗎? 另外驅動器入線沒加濾波器。 第一次發帖,求高手指點!萬分感謝! [ 此帖被viviz1988在2014-03-03 11:44重新編輯 ] |
---|---|
|
木木2012
級別: 工控俠客
|
接線沒有太大問題,可以把程序貼上來看看,另外可以把驅動器參數恢復出廠設置再試試 |
---|---|
|