kiwso
級別: 略有小成
|
遇到一個技術問題,無法理解高手們,您幫幫我吧!情況是這樣 1、Q系列PLC做主站(PROFIBUS+CCLINK模塊各一個) 2、FX1N做從站(有8個,FX1NS60MR+FX0N-32NT-DP) FX1N和Q系列PLC是通過PROFIBUS連接的,FX1N的PROFIBUS模塊外面接的是光通訊模塊(PEPPERL FUCHS公司的光訊模塊) FX0N-32NT-DP在手冊里面提及到的緩存區域共有32個其中BMF0~19是數據接收/發送區域其他的區域是相關報警、通訊狀態、等,范圍是BMF20~BMF31。 但是,我這里有個程序卻使用了BMF32、BMF33這兩個沒有定義的區域。且通訊還正常,實在不能理解了。 [ 此帖被kiwso在2014-01-14 20:47重新編輯 ] |
---|---|
|