shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
本人認為sjm213的方法更可靠。就是怕工控學子方案的開關和觸點接觸不穩定出現閃動現象 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
ld m8000--------mov k0 d10 ld x0---------------mov k1 d0 ldi x0--------------mov k0 d0 ld x1---------mov k1 d1 ldi x1--------mov k0 d1 ld x2---------mov k1 d2 ldi x2--------mov k0 d2 ld x3---------mov k1 d3 ldi x3--------mov k0 d3 ld x4---------mov k1 d4 ldi x4--------mov k0 d4 ld x5---------mov k1 d5 ldi x5--------mov k0 d5 ld m8000----add d0 d1 d10 add d10 d2 d10 add d10 d3 d10 add d10 d4 d10 add d10 d5 d10 ld= d10 k1----------------out y0 or= d10 k2 ld= d10 k3----------------out y1 or= d10 k4 ld= d10 k5----------------out y2 or= d10 k6 [ 此帖被戇獅在2014-01-05 21:53重新編輯 ] |
|
---|---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
|
歐母龍CPM1是沒有比較連接指令的,而且你沒有輸入濾波,誤動作難免 |
---|---|
|
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
|
不合用算了,歐姆龍寫不出來扔了算了,濾波你會了,我還寫出來干什么 |
|
---|---|---|
|
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄
|
按你的思路我幫你用CPM1試編一下。方案可行! [ 此帖被shi2999在2014-01-05 23:07重新編輯 ] |
---|---|
|
廣州、榮開
級別: 工控俠客
|
呵呵,我也做過類似的,,是焊接機器人的除塵系統,,根據機器人工作臺數來調整變頻器的輸出頻率,,有二十五臺,,,每一臺工作的時候有就把1傳到D,不工作的時候就把0傳過去,,,然后相加,,,等于多少就輸出一個模擬量控制變頻器, |
|
---|---|---|
|
supermax
級別: 工控俠客
|
我也來簡單的邏輯方案 |
---|---|
|
tk758