引用引用第2樓daizhi于2013-12-25 10:14發表的 :有通訊線的圖紙嗎?或者換成FX-232-CAB-1
引用引用第5樓賀海濤于2013-12-26 03:20發表的 : 你為什么要換FX3u的哦 原來的plc有問題嗎 原來設備是不是運行正常啊 你仔細檢查通訊設置及原工程程序哦 用萬用表量量通訊線 問題總會有解決的辦法 如果硬是找不出問題的話 再換塊FX2N的試試
引用引用第7樓賀海濤于2013-12-27 11:54發表的 : 接的那塊PC辦有程序嗎 是不是也是塊PLC哦
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號