最近搞了一個東東,就是用一個一個光電感應器來控制一個直流24V蜂鳴在器以及直流24V電池閥工作。工作原理當光電感應器感應到時,蜂鳴器和電池閥同時動作。接線圖如下。當感應器感應工作時,只有蜂鳴器會響,而電池閥不工作,接線檢查沒有問題,當斷開蜂鳴器時,使感應器工作,而電池閥卻又可以工作,當又接上蜂鳴器時,蜂鳴器響而電池閥不工作。很奇怪,不知道是什么問題。自己覺得是感應器輸出電流太小功率低導致只能使功率低的蜂鳴器工作,大家怎么看? 后來加了一個繼電器后,用感應器來控制繼電器的線圈,再利用常開觸點去同時控制蜂鳴器和電池閥,果然蜂鳴器,電池閥可以同時工作了。
大家怎么看,望高人解答一下?
接線圖