大家好~

小弟目前用的是FX1S配FX1N-1DA-BD,要用來控制直流馬達運轉,我用D26轉移數值給D8114輸出模凝量給轉速控制卡
然後用測試轉速的校正儀器去測量,根據給的數值再搭配測量轉速器,會測量我直流馬達是多少rpm
M8114是用電壓輸出
現在想知道如何不用靠轉速器去測量就可以計算出我馬達的rpm呢?就是我給D8114多少數值就可以知道現在是多少rpm
這樣的程式該如何編寫?

或者有零件可以顯示現在多少rpm的嗎?

再這先謝謝了!!

程式編寫如圖
bean429
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 120 點
下載積分: 408 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-30
最后登錄: 2022-02-16
查看bean429的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-02 21:12
在馬達上安裝一個碼盤,只開一個缺口,再用一個光電傳感器檢測,程序用 [SPD X1(Sensor k1000 D100]檢測轉速,SPD 命令可以查一下手冊,sensor 接在PLC高速計數輸入點;
或者可以測一下電壓,在測定一下轉速,用測速器測一下,多測幾組數據,一般應該是線性的關系,就知道電壓對應的轉速了
個人意見,僅供參考了

主站蜘蛛池模板: 91精品国产高清片久久久久久| 国语字幕在线播放字幕mv在线高清最 | 精品久久久久久久久AV无码| 天美传媒mv免费观看完整视频| 少妇人妻偷人精品无码视频新浪 | GOGO日本无码肉体艺术| www.女人本色| 久久久精品午夜免费不卡| 日本少妇按摩做爰2| 丝袜系列av无码| 国产丰满老熟妇乱XXX| 国产亚洲精品久久yy50| 久久九九久精品国产| 18禁欧美猛交XXXXX无码| 日韩人妻无码一区二区三区久久99 | 麻豆视频成人| 99久久精品久久亚洲精品| 夜色熟乱| 国产精品成在线| 高考陪读妇乱子伦小说长篇 | 国产无人区一码二码三码区别| 亚洲精品伦理熟女国产一区二区| 日韩一区二区三区视频| 超清无码久久久精品| 国产1988精品A片| 精品AV国产一区二区久久小说| 男女性高爱麻豆| 里番全彩爆乳女教师精品人妻码一区二区三区 | 久久综合丁香| 久久久国产精品免费| 亚洲av永久无码精品一区二区国产| 国产成人av电影在线观看第页| 国产亚洲欧美精品永久| 久久精品国产精品亚洲蜜月 | 中文字幕乱码久久午夜| 日韩精品无码一区二区河北彩花| 99热久久这里只精品国产WWW| 一区二区| 国产精品视频一区二区三区不卡 | 日本里番大全无码工口| 久久精选卡一卡二卡三|