我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
huamantang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 337 個
工控威望: 542 點
下載積分: 1828 分
在線時間: 273(小時)
注冊時間: 2010-01-08
最后登錄: 2025-01-06
查看huamantang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 17:27
建議樓主監控一下A5接收到的脈沖數,應該是脈沖發送數和實際接收數有差異

主站蜘蛛池模板: 美女福利视频一区二区| 国产真实愉拍系列在线视频| 免费无遮挡无码永久在线观看视频| 国产一区二区精品在线观看| 在线中文字幕国产亚洲欧美| 午夜国产在线精品一区二区| 欧美视频一区二区三区免费播放| 无码区a∨视频体验| 无码a∨高潮抽搐流白浆| 亚洲中文无码a∨在线观看 | 无码人妻黑人中文字幕| 久久久久小草精品免视看| 国产在线观看www| 国产福利一区二区精品| 亚洲高清无码加勒比| 曰韩欧美群交p片内射| 久久国产这里只有精品| 久久无码人妻一区二区三区| 成熟妇人A片免费看网站| 日韩一区二区在线免费观看| 激情综合色| 国色天香精品一卡2卡三卡4卡 | 极品福利视频| 人妻一區 天天操天天爱综合| av无码在线免费观看| 欧美视频日韩视频| 欧美精品一区二区A片免费| 国产成人一区av| 天天操天天天 偷怕自怕影院| 国精产品999国精产精华好用吗 | 天堂AV在线| 狠狠色丁香婷婷综合| 永久的伊甸园| 国产亚洲中文字幕一区二区| 久久久精品久久| 国产精品国产成人三级| 波多野结衣一区二区三区av高清 | 欧美XXXX做受视频| 欧美亚洲综合另类无码| 国产成年无码久久久久电影| 少妇做爰高潮呻吟A片免费|