我用PLC控制伺服,并且接了伺服定位完成信號。
在實際中偶爾會出現位置偏差的情況。偏差頻率不定,有時幾分鐘一次,有時一天都沒事。
比如PLC已發完1000個脈沖,可電機停止在不等于1000脈沖的位置,而且定位完成信號已經接通,位置偏差后造成下一步動作報警。


問題:

1  伺服電機未移動到上位機脈沖個數怎么會停止轉動?

2   定位完成信號又怎么會接通了呢?

3   怎樣知道伺服電機確實走到了目標位置?

現在一直在找這個問題。

(歐姆龍CP1E      松下A5伺服。)

以前用臺達伺服,監控反饋脈沖很直觀,松下A5反饋脈沖看不懂。

pr0.08    旋轉一圈的指令脈沖數: 設為2000
pr0.11   每旋轉一圈的輸出脈沖數:設為2000
pr5.03=0
監控反饋脈沖時完全與指令脈沖數不一樣。

先按3樓講的慢慢處理吧。
[ 此帖被791891在2013-10-26 10:46重新編輯 ]
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 280 個
工控威望: 4121 點
下載積分: 35089 分
在線時間: 636(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-01-02
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-25 20:22
電機太小了!

主站蜘蛛池模板: 国产精品国产三级国产成人 | 色激情综合| 成人精品一区二区三区校园激情| 国产午夜精品喷水久久| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 欧美情侣作爱www| 久久精品视频5| 夜夜草视频福利| 91精品国产麻豆国产自| 久久久久久女人精品毛片高| 欧美区在线| 97高清国语自产拍日本精品资源小说无码 | 国产精品猎奇系列在线观看| 无码高潮又爽又黄A片日本动漫| 狠狠色噜噜狠狠狠狠888奇米| 国产无套露脸在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久久久 | 国产成人免费网站| 二区日韩av| 秋霞一区二区三区| 人体内射精一区二区三区| 高清无码在线苍井空| 日本丰满大乳人妻无码水卜樱| 无码高潮又爽又黄A片日本动漫| 国产不卡免费黄视频在线| 日本三日本三级香港三级| 亚洲AV无码一区二区三区乱子伦 | 黄色一级性生活视频| 亚洲综合AV色婷婷五月蜜臀| 亚洲日本欧美日韩中文字幕| 黄色特级毛片| 亚洲天堂在线免费观看视频| 欧美日韩免费大片| 国产在线第一区二| 亚洲精品一区二区三区四区手机版 | 久久亚洲精品高潮综合色A片小说| 二区chinese中文字幕资源日本ⅹxxx色| 人妻日本无中文字幕无码| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 大香线蕉视频伊人99| 欧美日韩国产高清视|