lca5678
級別: 探索解密
|
CPU 317F-2 PN/DP,的以太網通訊經過交換機帶有5個ET200S的分站,之前是一切正常的,后來我改了其中一個分站IP地址后就引起了有一個分站通訊不上,BF燈一閃一閃的,后面帶的兩個安全模塊和電源也亮SF燈。在線的情況下模塊信息為“模塊已組態,但不可用”。在編輯以太網節點選項里面可以找到其對應的MAC碼和IP地址。我試過以下措施;重新下載組態和程序,更換ET200S、DI\DO模塊、電源。換了網線,電壓正常。現場的版本為V7.0.1和組態的是一樣,模塊的薄碼開關設置正確。但是故障還是一樣在,請各位指教?非常感謝!lca5678@163.com |
---|---|
|
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
317F是安全型的,安全模塊里面有專門的設定程序參數的,你安裝了對軟件了么? |
|
---|---|---|
|