經常遇到各個小廠家因為變壓器偏小,線路長,線徑細造成的主電壓偏低的情況,有的甚至在電機啟動時形成的壓降能讓接觸器不能保持。嚴重影響接觸器使用壽命和工作效率。我試過用就地補償的方式來解決一些問題,情況不理想。各位師傅不知道有什么高招能解決或者緩解這個問題,這在實際 的工作中很有現實意義。 |
|
---|---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
各位師傅,以上方法除了換變壓器之外(沒有條件更換)其他方法我基本都使用過,使用的結果是,如果用調壓器或者改變接觸器線圈電壓的方法只能改變接觸器的吸合狀況,不能改善主線用電器的使用情況,電機負載無法改善。改變變壓器分接開關調高檔位,有的適用有的仍然沒有改善(有些廠家,線路嚴重不規范,線徑過細,線路過長,負載過大超負荷嚴重)。至于使用電容器就地補償,可以好好探討一下。我試驗過幾次就地單電容補償,一般取就近負載功率的一半容量,但是效果不理想。前幾日,為一個15KW電機加載一個10千乏電容,仍然不能有效改善,甚至在萬用表測量下幾乎看不出電壓的穩定改善和電壓升高。就地使用多組電容,加裝電容柜的方法沒敢使用,這個在情況不明的情況下,代價有點高了。大家請繼續發表意見,希望有新的解決方法!!謝謝大家參與, |
|
---|---|---|
|